格雷格
# 1
西班牙,应该是230VAC。我有一个48伏铅酸蓄电池组的电网系统。(24 x 680 ah 2伏Hoppecke电池)
单轴跟踪器上的一个2kW阵列和第二个固定的5kW阵列。这些阵列通过Victron mppt充电控制器连接到我的Victron Quattro 8kW逆变器。
我的电网连接不足。在夏季,电压可低至180v,而在冬季的一周内,电压可高达250v。在夏天把多余的电送回去会把低电压推到半可接受的水平,但在冬天我必须关闭出口,否则我瞬间就会达到260v。8月的今天,我只是打开了我的断路器。
任何我可以在这里做的事情,比如让我的电力供应商纠正他们的问题,都不会发生。
谢谢
如果电力供应商不愿意在他们的最后纠正这个问题,那么你真的没有多少办法来解决这个问题。
你的逆变器离电网连接点有多远,使用什么尺寸的电缆?如果供应电缆非常长和一个小的规格,那么它将加剧问题。
西班牙的太阳能上网电价(beplay全站AppFiT)是多少?
格雷格
# 3
谢谢Svarky !
好叫对供电电缆的观察!当之前的业主把电网输入到房子里时,房子在此之前已经“脱离电网”十年了,承包商把安装搞得一团糟。他在我200米的混凝土车道上安装、挖沟、填回的第一条电缆,后来不得不重新挖出来更换,因为它“坏了”,原因我不知道。更换电缆确实“工作”,但很容易像你怀疑的那样尺寸过小。然而,由于经常停电,村里的供应总体上很差。我不是电工,但如果我的部分问题是与我的财产的高电阻连接,那么在村里需求低的冬天,我看到了250v的高电压,这一事实难道不会证明是错误的吗?
电价是0.05美分每千瓦时,这几乎不值得我费心。(我每千瓦时支付0.28美分,这是从他们那里拿走的)
我们在PH值中也遇到了同样的问题,除了我们没有得到高电压,只有在炎热的季节有低电压,然后在凉爽的时候恢复正常。并网逆变器关闭,离网逆变器不会切换回公用事业。我不得不重新调整我的逆变器的设置,让它们工作。这里的问题是变压器不足。他们把太多的水滴连接到太少的变压器上,变压器也太弱了。我们正在为我们大楼的连接购买新的变压器,并由电力公司安装,他们不提供。这也是一个全国性的问题,所以你的情况也可能是一样的。这只狗