我看到了以前从未在电池上见过的奇怪现象。我的电池是充满电的,看起来是充满电的,实际上有点过充时,所有的连接都断开了。我一直注意到我的逆变器输出关闭和恢复,没有麻烦的代码,而不是所有的时间。我今天在电源室,电池电压突然从54v下降到41v,我收到了充电控制器和逆变器的低电压警报,输出关闭,然后一次又一次地恢复。电池电压同时从56v下降到41v。如果我把我的转换开关切换到公用事业,电源是OK的,逆变器显示54-56v,似乎正常,然后如果我等待一段时间,重新启动逆变器,它似乎可以工作一段时间。最后一天的在线监测显示,电量同时过充和欠充,但电量使用图是正常的,随着使用的增加而上下波动,没有峰值。电池图显示100%电量,然后突然放电到10%电量,然后在一秒钟左右恢复正常。我以为是逆变器的问题,但充电控制器也看到了同样的情况。有什么建议吗? ?

@the_uglydog这听起来很像某个地方的电池连接不好。它可能是一个端子,一个保险丝,甚至是一个有故障的压接耳。
几个月前,我在检查一个系统,它在负载下随机跳脚,原来是一个有故障的电池电缆耳。它有内部腐蚀,但你看不见,直到我拆掉热收缩。你所有的电池电缆的直流额定和大小是正确的负载?

1像

我真的发现了问题所在,它快把我逼疯了,我检查了所有的东西,我想,我以前没见过这个。所有的电池测试都没问题,满电压,充一次电也不错。我决定对它们进行负载测试,其中一个在负载下有死短路,但测试很好。我一直认为,如果它有一个短,它将测试低,不能保持一个电荷。我把它换成了另一个用过的,它很好用。我们的锂电池几周内就能到,所以我会处理掉所有的铅酸电池。

很高兴听到你终于找到了问题……现在回想起来,我确实记得很久以前我身上发生过类似的事情。有时铅酸电池可能看起来没问题(基于电压),但负载测试通常是判断电池是否良好的唯一方法。

为了使电池顺利运行,电池负载测试是非常重要的。当你计划采用太阳能为你的家,那么你应该计划beplay全站App太阳系是我们beplay全站App的家.理想情况下,电池应该在两种不同的负载条件下进行测试,一种是在负载下测试,另一种是在负载下测试。

铅酸电池是中小型存储应用的一个很好的选择。

你好,我的系统对于铅酸电池来说有点大。我最好的一次只持续了三年,最多两年。我的新锂电池在容器里准备离开,所以它们应该在几周内到达PH值。这些是6200 ah 48伏的电池,我应该可以在大多数情况下运行20小时,如果我有点保守的话,可以运行30小时。我很幸运,在我下单的第二天,价格上涨了300美元/电池。我听了你的Svarky,谢谢,我没有自己建造,而是买了这些预制件,保修10年,只比自己做的成本多一点。