你好,

我从我的供应商那里得到了一个关于电池组和他们承诺的待机时间的报价,我有一个小挑战。
这两个装置的平均负荷分别为4.5kW和3kW。电池组12V 250Ah x 35pcs(8750Ah)和12V 250Ah x 26pcs(6500Ah)都至少使用10小时,电池DOD为50%。
我对这是怎么可能的提出了质疑,他们的回答是,我应该考虑电池的12v电压,并将其与安培小时相乘,得到银行的总KWh,然后分别变成105kwh和78kWh。

请问我用这些方法估计银行是否安全?我可不想在安装后让自己难堪。谢谢。

金合金

1像

看来你买的是史前的12v电池。寻找锂元素。48v, 120v或超过200v

我不明白所有这些,但我明白,如果你计算电池的成本和你将从中获得的产量,如果你想做的只是降低你的电网成本,你就不会很好地投资你的钱。电池仍然太贵,无法提供回报。

我更关心的是没有太阳能生产的待机时间?beplay全站App

我对此的理解很简单,但是
功率(瓦)=伏特x电流(安培)或能量存储=伏特x Ah,所以他们似乎正确地计算了105千瓦时和72千瓦时,然而,如果你的DOD是50%,那么可用能量只有这个的一半(分别为52.5千瓦时和39千瓦时)。
如果两个站点的负载分别是4.5 kW和3 kW连续24小时(平均),那么为了持续一天,一个站点需要4.5 kW x 24 h = 108 kWh,另一个站点需要3 kW x 24 h = 72 kWh。
你的电池会有损耗,这只是粗略的计算,但看起来你目前的解决方案将持续大约1/2天,这似乎与你提到的10小时大致相符。

吉姆

1像

谢谢你吉姆。你给了我我需要的答案。

不客气,合金。希望你能与我们分享,如果它是计算出来的。

我一定会那样做的,吉姆。谢谢。

嗨,合金,
只是一个警告——使用多串12V电池是非常糟糕的做法。几乎所有20kWh以上的大容量电池组都只使用单电池(2V)串联。
例如使用24 × 2V 1000Ah电池构建48V 1000Ah电池组= 48kWh总容量。

多串12V电池并联的问题是如何平衡电池组。电缆长度、电池温度或内阻的任何微小差异都会引起不平衡,导致一些电池充电过度,而另一些电池充电不足。这将在短短几年内耗尽所有电池。

我建议你尝试1000Ah或更大的单电池2V。管状凝胶深循环电池是最可靠的,具有最长的寿命。此外,对于这种大小的系统,您应该使用48V电池逆变器。

希望这能有所帮助。
杰森

嗨,合金,
我建议你购买镍铁(NiFe)电池组,因为他们的成本约。美元370千瓦时。
我建议你远离穴居人实验室,投资NiFe电池组,因为它们通常可以使用7~12年以上,然后你可能只需要更换电解质,就像一个新的电池。

更换电解液一般只占电池成本的5%。
NiFe电池是过去100年最成熟的储能技术!

人们说电池技术太贵了,显然是在过度抬高成本,或者是通过长长的代理商链购买。

如果你真的想要一款比你寿命更长的电池,我只会考虑NiFe或超级电容器(SC)储能模块。
注意:优质干电池SC模块为8 000美元一个15kWh模块,约535kWh批发。

如果您感兴趣,我们将在全球范围内发货。

嗨P2P,

很高兴听到你对这个问题的看法,但我更希望你选择更尊重地描述其他持不同意见的人。

关于:储能模块。

注意:优质干电池SC模块为8 000美元一个15kWh模块,约335kWh批发。
最后一个数字US$335kWh,你能详细说明一下吗?

1像

抱歉,我打错了,8000美元除以15 = 535美元

您好先生,请给我发邮件索取负荷计算工作簿或离网太阳能系统设计excel表。beplay全站App