我安装了微型逆变系统,我发现从屋顶到逆变器的电缆铺设在天花板上,如附件照片所示。
我问安装人员,他们说符合规定。
这真的符合新南威尔士州的规定吗?


这取决于通过电缆的电压?
作为微型逆变器,电压可能是240V AC,但安培可能/将会很低。
如果它是交流电压,它看起来可能是一个延伸引线。

这是230v交流电缆,这是连接到主机箱(Enphase特使)的电缆。

我在美国,我们遵循NEC。在澳大利亚,您遵循IEC,您的微型逆变器的输出应该是230 AC。

对美国来说,这是不会通过的!即使你的阁楼被归类为不需要管道或其他保护的区域,电缆也应该牢固地连接在木椽上,这样电缆就不容易被绊倒。此外,在第一张图中,电缆是由一个拉链扎住的。拉索不是很好的长期支撑吊索。

我发现了这个:https://doc.shoalhaven.nsw.gov.au/Displaydoc.aspx?Record=D16/116468

请看第81页第13.5.1节“电缆运行应呈现整齐和工人般的外观。”作为美国的专业工程师,我可以说,安装不整洁,不像工人。(请参阅12.5.1中的其他要求)。

谢谢你的回答。

我不得不再次联系安装公司......

天花板上松动的电缆很常见,除非你想让它们以一种特殊的方式运行。注意你的天花板灯电缆也位于绝缘层的顶部。屋顶下的工业电缆带已经用了几十年了,我的已经用了30年了。确保屋顶穿透水密是运行电缆时唯一真正需要考虑的问题。