你好,
我终于硬着牙买了太阳能电池板(25 x 450W Trina),混合充电逆变器(2 x MPP beplay全站Appbeplay体育.apkPIP5048MKX)和3 x 48V 200AH LifePo电池(Blue Carbon)。现在我正在努力完成一个布线计划,需要一些指导。

具体来说,我试图了解是否在3串光伏板(11,7,7)上安装2P直流断路器对充电器-逆变器来说足够保护,或者是否也需要安装(昂贵的)直流隔离器。

我在一个互联网博客上读到,这可能不能防止一个面板在一个串短路和油炸断路器触点。Youtube上的另一个家伙(自称是澳大利亚太阳能安装人员)甚至声称断路器可能会着火,并强烈建议在每beplay全站App根管柱上使用旋转式直流隔离器。

非常感谢您的专业建议和指导。

谢谢

@chewface

我希望我能记得,我已经很久没有看到这个细节了。我认为澳大利亚的规定在一段时间前改变了,要求在屋顶和地面上安装开关——我不认为不一定是每根弦都有开关,但要达到一定的电压(所以我假设你可以并联两根7的弦)。在澳大利亚,4p 1000V DC断路器仍在为太阳能安装商销售,所以我假设它们可以使用,这表beplay全站App明它们没有引起太多火灾!我个人见过一个高质量的直流隔离器化为乌有,所以隔离器可能更安全(我不知道),但你当然仍然需要小心布线。

直流隔离器的成本应该不会比断路器高太多。你可以以低于20美元的价格买到1200V的,以低于30美元的价格买到1500V的。

如果你遵循澳大利亚的规定,我不认为你会犯太大的错误,因为他们非常严格,所以希望对规定有更好理解的人可以在这里发表意见。

干杯
马蒂

我建议您使用2P直流断路器,因为它们是限流设备,不像直流隔离器。(不幸的是,在澳大利亚,我们不得不使用安装在屋顶上的直流隔离器,由于进水和其他问题,这是非常有问题的)
如果你在直流接线盒中的每根串上使用2P直流断路器,那么如果需要测试,你可以很容易地隔离每根串,故障的串不会从其他串中吸取太多电流,导致灾难性的故障。

注意:当并联使用超过2根导线时,应始终使用限流装置(断路器或保险丝)

非常感谢你的建议。
我还有一个(有点)相关的问题。MPP Solar 5048MKX充电器-逆变器的安装手册建议在MKX和beplay全站App电池组之间安装一个“限流装置”(在我的情况下是600AH LifePo)。

为此,我买了一个250A直流断路器(Lovadon lPM1Z 250/2300)。不幸的是,它没有提供任何安装图或说明。我想他们的假设是线路应该是明显的(?)它有4个螺钉端子标记为1-4)与# 1# 3在断路器的顶部#2# 4在底部。断路器标签上的原理图指明@2# 4作为“负荷方”,

我的问题是怎么给断路器接上电线?“负载”是电池组还是充电器-逆变器?这让我感到困惑,因为MKX有时给电池充电(“电源”也是如此),有时从电池中汲取电力(“负载”也是如此)。

或者这个断路器不适合这个工作?如果不是,那么我应该安装250A线路保险丝吗?

非常感谢您进一步的建议。

这是断路器吗?
图像

螺丝端子的编号- 1到2,3到4。
它看起来像是极化的,所以正极和负极需要连接到正确的终端。你能给这张图特写一下吗?

我个人使用ZJ Beny直流隔离器来保护电池和电缆,因为它们是非极化的,pos和negg可以在任何一侧使用…

嗨,杰森,
是的,你发送的照片是我的产品/型号。附件是标签上示意图的特写。

我不明白你说的“两极分化”是什么意思?我从另一个“专家来源”(在“DIY太阳能论坛”上)了解到直流断路器是“双向的”……这表明你连接负载的哪一边并不重要?beplay全站App

断路器原理图上箭头的方向是否意味着正连接从螺旋端子流出# 3# 4所以电池的+ve线连接到# 3和' LOAD '(假设在我的情况下是逆变器)连接# 4?类似的-ve电线从电池连接到#2逆变器# 1?如果是这样,这就更令人困惑了,因为原理图似乎显示了“LOAD”侧对应于螺钉端子2和4?

希望你能解开我的大脑在这个问题上!
颠倒呢!

我已经购买并支付了Lovadon DC断路器,他们不便宜,所以我坚持他们,除非他们只是不会在我的应用程序中工作……手指交叉!

是的,这是正确的。

极化断路器只有在使用正确的极性时才能正常工作。在澳大利亚(我所在的地方),行业监管机构多年前就禁止了极化断路器,因为安装人员混淆了极性,断路器工作不正常。

如果你正在使用这个断路器,那么我会假设负载是逆变器。潜在的故障电流将来自作为电源的电池。

嗨,杰森。
我找到了一篇关于极化直流断路器布线问题的讨论论文(见附件),我想我现在明白了。然而,如果极化断路器被设计成(仅?)在电流流动的方向,即朝向“负载”,那么这是否意味着当电流流动反向时没有保护,就像在混合充电器-逆变器为电池充电而不是从电池中获取电力的情况下?

一想到这个我就头晕眨眼:

谢谢你的帮助

忘记附件了。在这儿……

(附件“双极直流断路器接线正确- lvl2 -131210-v2.pdf”缺失)

我理解你的担忧,但从逆变器流向电池的电流不会有问题。一个大的“故障”电流可能跳闸断路器只能来自电池。逆变器将无法产生足够的电流使断路器跳闸

嗨,杰森,
OK听起来很有逻辑。谢谢你的帮助。我从你的网站学到了很多东西。: slightly_smiling_face:

保重,再接再厉。你们真的在帮助普通人更容易地使用太阳能,为我们的地球母亲带来了有意义的改beplay全站App变。

Brgds,
威廉(chewface)

嗨,杰森,
如果你安装Life powerplus 4833 P电池,它们已经包含了一个直流断路器,只使用直流隔离器是不行的,你还必须安装一个单独的断路器
谢谢
马可

@Marco,强烈建议电池系统有一个“主”电池隔离点(断路器或保险丝),以便在紧急情况下断开电池系统。还要求在直流母线短路时保护主电池电缆和逆变器。

电池断路器将保护每个电池,但如果你有一个大的电池组,那么潜在的(峰值)故障电流是巨大的(每节电池250A)。

谢谢你杰森,
这对安全是有意义的
很高兴我们能从你和社区那里找到这些知识和巨大的帮助,这样我们就能找到正确的解决方案