我不好意思问我依赖我的记忆从十年级电子类50 +年前。以下是规格的板我买。

最大功率390 Wp STC (Pmax)
最大功率电压(Vmp) 41.1 V
最大功率电流(Imp) 9.49
最大的系统电压1500伏直流

如果我32字符串串联在一起,下面的输出是正确的吗?
9.49安培
1315伏(32 x 41.1)
美国瓦茨12479 (1315 * 9.49)

如果我正确的到目前为止和3电路相结合(平行),那么下面的组合器输出正确吗?
28.47安培(9.49 * 3)
1315伏特

提前感谢你所提供的任何帮助。

是的,这是正确的…

然而字符串电压超过1000 v和大多数逆变器仅限于1000 v(商业)或600 v(住宅)。字符串需要被分割成合适的大小所以翻译适合逆变器的电压MPPT操作电压范围。

如果你不是一个授权电太阳能安装程序我建议对LV系统上做任何工作,因beplay全站App为它可以是非常危险的。

充满活力的,你是对的,我不是一个电工。谢谢你的关心!

我问的原因是我的安装提出了3这些电路连接到一个33.3千瓦的逆变器和感到担忧。

然而它是一个277/480休假系统在我的商店:。SE33.3K-USR48NN,也许这就是区别。然而阅读逆变器的规格(下图)我以为我不是;t解释它正确…
图像

嗨,特里

逆变器模型什么?

马蒂

beplay全站AppSolarEdge 33.3 kw 277 - 480 v三相逆变器wRSD SE33.3K USR48NNU4

(https://www.civicbeplay全站Appsolar.com/product/solaredge - 333 kw - 277480 v - 3相逆变器- w rsd为- se333k usr48nnu4]

我想我搞懂了。我被告知整个字符串串联,而不是花时间解释,他们结合并行4系列电路8板。
41.1 * 8 = 329 v
9.49 * 4 = 38

1像

啊,真是太好了。

有一个有用的通用字符串大小的工具,可以帮助这些类型的计算。:raising_hand_woman:
https://uptopbeplay全站Appsolarpower.com/string-sizing page-top

-Gwendoly