我有一个相当大的系统安装(55 SolarEdge面板)和两个SolarEdge逆变器beplay全站App和4 LG电池。电池还没有联系,因为我想要我的至少一个2空调备份。安装程序说这是不可能的,因为逆变器被认为只能30安培,但是空调是45 - 50安培。市场上有逆变器可以处理50 +安培,或有其他配置我应该看作为解决方案。太阳承包beplay全站App商一直很迟钝的。任何建议都是受欢迎的。

你奇怪,最终在这种情况下吗?可能是由于缺乏沟通的能力体系。beplay全站AppSolarEdge混合逆变器在6千瓦连续额定输出(25),这是相当高的,能够运行一个标准尺寸5-6kW空调。

你必须有一个非常大的空调画45至50安培?这是一个旧的单位吗?

同样,一个常见的错误是认为两LG电池可以提供双电源。这是不正确的电源逆变器是有限的。也不像其他电池品牌LG化学电池结合不提供更多的峰值功率,它只允许更多的存储容量。

不幸的是,电池将会是“高压”LG化学RESU-H电池。唯一的逆变器可提供40 - 50安培每阶段都是专用的离网逆变器他们只工作电压较低的48 v或120 v的电池。

这里是一个列表的所有最著名的混合和离网逆变器。底部有一个图,显示了一个逆变器输出功率比较。//www.tuxhat.com/hybrid-all-in-one-beplay全站Appsolar-inverter-review-mpp

1像

谢谢你的通知回复。空调实际上相当新,不到5年。我认为对沟通是对的。承包商有点反复无常,甚至做一个网站访问之前写合同,现在他不会回答我的问题,甚至在被保证人系统性能问题。Telsa权力墙提供了一种可能的解决方案我需要吗?再次感谢。

是的听起来像一个销售公司聘请承包商工作,藉着他们花生。太阳能和其他行业的一个常见问题。beplay全站App

你有空调的照片吗?(标签的压缩机外)
所以有两个空调单位,您需要运行吗?如果你运行一个备份模式的两个单位?你多久有停电吗?

我拍照片,我将尝试连接。我住在西南佛罗里达,所以主要的渴望我生存是一个长时间停电。厄玛飓风过后,我们12天没有电力供应。避免模具是真正的需要。我认为只运行一个单位将“让我们通过“表明承包商和安装程序。我实际上是可以通过承包商表示他认为可以解决这个问题通过使用一个“分流”间的负载分配两个逆变器。我很惊讶这不是一个情况出现了。我不能第一个希望太阳能备份而不是气体发生器,这实际上是限制我们镇上。beplay全站App

IMG_0023

这是第二个照片…每个职位只有一个。

IMG_0024

无法读取照片的规格但它看起来像一个年长的“风格”。现代逆变器(split-systems)是非常有效的,甚至一个大6千瓦单位只使用约2000 w或10。

也许问题是在美国使用的低电压120 v,电流消耗的两倍。这是一个120 v或240 v单位吗?

我认为你只能运行一个2的空调在停电或耗尽电池在多云天气风险(假设停电引起的风暴,飓风等)

这是一个高分辨率的照片。

这是第二个单位。

这里的冷凝装置(RHEEM)总Run-Amps 18.9而内部冷却装置约5.0安培。(3吨单位,取决于所使用的电动机),共计23.9安培。如果众议院其他电子消费不超过4安培,逆变器应与这3吨AC。然而,逆变器仍很小。