我会安装屋顶光伏系统。以前我设计安装了16个@325Wp加拿大阳光男孩5.0逆变器。我在SB5.0数据表上读到PV容量的限制是5250Wp。我把PV改成16可以吗@330Wp这意味着总容量是5280Wp(比限制大30Wp)?
嗨@Iun_Nan
这根本不应该是一个问题,在澳大利亚,5kW逆变器达到6.6kW是太阳能是很常见的。beplay全站App我很惊讶SMA数据表这么说,我以前注意过。你住在哪里?
@Svarky为什么SB5.0说最大直流5250W ?
最大直流限制通常是基于老式的低功率面板,如275W。只要太阳能电池阵列在逆变器的电beplay全站App压和电流额定范围内,就没有问题。
Ty表示正确答案。这里我附上了数据表的截图。在数据表上指出,最大直流功率(在cos fi = 1) 5250W
我现在在印度尼西亚的爪哇岛
@Marty...
泰@Svarky我的怀疑现在消失了
是没有问题-例如,如果您使用2串10 x 330W面板。(共20个展板)
面板Vmp = 36V
面板Imp = 9.2A
那么每根线= 10 x 36V x 9.2A = 3300W
2个字符串= 6600W没问题
1像