你好,我有一个必须1800 4kw单相逆变器。它已经完美地工作了大约2年,它被设置为只在白天运行的空调单元。计时器在第一个空调机组启动后约1小时关闭公用事业输入,它就这样运行了一整天,计时器在最后一个空调关闭前约1小时打开公用事业输入。今天电力公司第一次关掉了逆变器。它没有显示任何来自电池的东西。电池是52v,断路器两侧和逆变器内部连接的连接测试52v,没有任何松动。我在这里找不到合格的逆变器维修店,所以我们在这个问题上几乎是靠我们自己。好像有保险丝什么的,但我找不到。有人遇到过这种情况吗?有什么建议吗?如果有视频的话,我的员工中确实有人擅长修理电子设备。 Thanks the dog.
1像
最好去看电工,试着检查一下电池连接、电池腐蚀、电源开关故障或保险丝烧断。
干杯
1像
这很奇怪,听起来不太好。我猜逆变器根本不会打开吧?内部触点继电器可能会卡住,但如果它有一个良好的直流电池连接,这应该不会阻止它打开?
你断开了所有的负载并试着打开了吗?直流侧可能有内部保险丝。
逆变器看起来像下面的图像吗?这些逆变器由许多公司(包括Must)重新命名,不幸的是,人们知道经常失败,非常不可靠。
2喜欢
嗨,我知道这些都是垃圾!当我的老板(妻子)第一次决定安装太阳能时,她雇了一个承包商来安装,他提供了beplay全站App2个。他还把公用事业输入连接到逆变器输出,没有压接连接器,做了很多其他疯狂的事情,我们的电费实际上翻了一番。自从我重新做了所有事情,并将所有面板对准赤道,在这里正南,安装了正确尺寸的铜线,并设置了更强大的逆变器来运行几乎所有东西,我就一直在使用它们。我终于发现有一个“某种”保险丝,它只是一根更薄的内部母线,而不是像他们图中那样的保险丝,这是可以的。我认为,由于直流电路是完整的,并且测试正确,内部存在重大故障。现在两个都死了,我已经将它们移除,并重新安置了空调机组,以运行我们的8kw并网逆变器,我还重新利用了面板,在我们的临界负载系统上运行,以提高可用功率。也许在未来的某个时候,我会添加另一组面板和另一个质量更好的逆变器来运行一些空调单元,这样我们就可以再次在太阳能上同时运行它们了。beplay全站App有趣的是,她花了更多的钱(大约$20000.我们)安装2个这样的逆变器,30个面板,1/2背对太阳,2组不匹配的电池,比我花在安装一个8kw并网逆变器(30个面板),一个12kw离网逆变器(48个面板),8个200ah电池,所有可调安装,所有面板都朝南(北半球),所有太阳能额定铜线1号超大,合流箱,避雷器和所有正确接地的铝线要小,大约12000US。beplay全站App很遗憾地说,我在PH交谈过的唯一知道任何事情的人都是像我这样的业余爱好者,他们从这个网站得到了所有的帮助!再次感谢狗狗…