你好啊,
我正在计划一个新的网在新布伦瑞克的家,加拿大。我想整理我的系统的大小,我引用一个相当大的范围。
我的预期负载是5500 kWhr /年(约15 kWhr /天)的基础上,设计房子。beplay全站App太阳能潜力区域是这个图表所示:
报价是:
- 2.4千瓦面板、26 kwhr电池
- 8.4千瓦面板、65 kwhr电池
- 8.4千瓦面板、139 kwhr电池
- 5.4千瓦面板、电池TBD
- 7.1千瓦面板、118 kwhr电池
从我的理解我的太阳能潜力面积:beplay全站App
- 我将生产60 kwhr每千瓦的面板安装在最差的几个月
- 我需要15 kwhr /天* 31天= 465 kwhr坏个月
- 面板应该465 kwhr / 60 kwhr /千瓦= 7.75千瓦
- 如果我假设铅酸电池和两天的备份(就像在我的报价)电池应该15 kwhr /天* 2天/ 30%放电深度= 100 kwhr
谁能像我吗?我有一个错误在我的理解系统的尺寸基本吗?为什么我得到的报价会如此不同?
谢谢,
加勒特
嗨,加勒特,
这不是不寻常的得到广泛的引用一些太阳能安装程序不是很熟悉离网太阳能系统设计和性能评估。beplay全站App第一个问题,是你的用电量(每天15千瓦时)在冬季将大致相同的夏天吗?冬天通常会高得多。
第一个报价2.4千瓦的太阳能电池阵列显然是弱小且不会产生任beplay全站App何冬天每天近15千瓦时。我会忘记这个公司。
其他报价都似乎更为适当大小的关于太阳能。beplay全站App我不熟悉你的位置,但根据估计每月代你至少需要8千瓦的太阳能。beplay全站App(基于2太阳峰值小时- PSH每天)。
最大的不同在于电池大小。可能是由于大变化铅酸和锂电池。在我的经验中锂的效率高得多(约97%)和更多的能量可用(90% DOD)相比铅酸国防部只允许30%放电深度平均每天。
铅酸电池松另一个10 - 20%的容量时,电池温度下降接近冰点。那就是说锂电池可以完全关闭在温度低于5摄氏度,所以电池外壳很可能需要加热或保温。(我们在澳大利亚虽然没有这个问题
希望这有助于
杰森
杰森你好啊,
谢谢你花时间来提供你的想法!
消费将是一个更高的冬天我们联系但也高不了多少。我们的离网计划保持主要的热负荷(空间和生活热水)替代燃料。
我们得到的报价都是铅酸TBD的例外。他们建议进一步讨论和可能使用的锂。我们的电池系统的大小以及如何选择运行备份发电机也将密切相关。
电池存储将在条件具备的空间围护结构内部温度问题不应该是一个问题。
愿一切都好!
加勒特
没有问题,只是一个简单的问题。你报/类型逆变器什么牌子的?内地电力和施耐德电气似乎在北美很受欢迎。
杰森你好啊,
万能逆变器通常被指定。韩瓦板和Surrette电池系统来完成。
有一个好一个,
加勒特