嗨,我们在菲律宾,因为我是美国人,我从来没有被承包商听过。我妻子选择了一个承包商,安装了33300瓦的面板,使用24000瓦,5000瓦的峰值逆变器和60安瓿内置充电器。这些应该为5个逆变器类型的A/C单元供电(我们只有4个在线),启动后每个单元大约消耗600瓦,其他总共约1000瓦,使用36200瓦铅酸电池。我认为逆变器应该至少是7000瓦,每个浪涌容量至少是12000瓦。
我们建造了一个结构,只是为了安装面板,我说对顶级优化性能的要求是a太阳,B对齐(北半球的方位角180)和C角基于我们的纬度X的适当因素。(约11.2*)但他们不同意。该阵列在一天的大部分时间里都被部分遮蔽,对齐偏离了12度,并且角度,好吧,阵列的1/2在20*处指向NNW,其他1/2在20*处指向SSE。
他们说电池不够了,所以他们又给系统加了两个充电器,因为系统一直在关机,现在灯每隔几分钟就会闪一闪。有时它的时间足够重新启动空调,并使我们的照明计时器每天减慢约5分钟。对我来说,问题似乎是设计的数组输出不足。此外,我们现在从公用事业部门得到的电费比我们没有太阳能时要高。beplay全站App你怎么看??
嘿,丑狗
关于逆变器,看起来你有大约10kW的2个5kW的逆变器,这听起来不错。逆变器的品牌/型号是什么?是什么让你认为你需要2 x 12kW的逆变器?
关于面板的对齐,你当然是正确的,在菲律宾没有阴影的理想情况下,大约10*南部,但是你必须与你已经得到的东西一起工作。有一个完美的太阳能装置是非常罕见的。beplay全站App你有安装的照片可以发布吗?
关于电费,空调和太阳能是同时安装的吗?beplay全站App它们能吸收大量能量。
我把电池的问题留给更有知识的人。
希望这能有所帮助。很想看到一些图片,包括逆变器和电池设置。
马蒂
你好,空调在太阳能之前就安装了。beplay全站App我们使用的逆变器(DC)类型的机组一直开着,它们比普通机组耗电更少,因为随着房间冷却,它们会减速,而且压缩机不循环开关,因此在初始冷却后,每个机组约耗电600瓦。我觉得这些逆变器不够强的原因是,当停电时,或者这个系统的一个持续的浪涌持续的时间比平时长一点,他们都重新启动,他们绊倒了逆变器上的断路器。我们每个逆变器放2个A/C,一组我们只能使用1个A/C,因为当第二个打开逆变器时,逆变器会跳出来。
逆变器是Must PH1800,混合逆变器。它们是有线的,所以所有的东西都要一直用电池。这里的电力和美国的两条110线一样,是220。唯一的东西,所有的东西,灯,泵,空调220,没有地面。现在我们没有冰箱,井泵,或连接到太阳能的公共区域的6 A/C单元,它们仍然通过不同的仪表在公用事业上。beplay全站App未来的一个项目是安装大约40多个带有可调底座的面板,其中大多数带有迷你逆变器,只会在白天为额外的空调单元供电,还有一些用于另一个逆变器和电池,为冰箱和其他一些设备供电。(我自己安装)我会尽快拿到照片。
(上传:/ / 98 ddxtycb9j3hgu21ckqkcttnov.jpeg)
! [DSCF7130 | 666 x500]
在左边(SSE)排面板的中央是一个太阳能热水器。beplay全站App右侧(NNW)的面板除6月下旬和7月外,全天都完全被阴影笼罩。它们用错误的面板连接在一起,用正确的面板连接在一起。我认为NNW面板应该被移除,然后重新安装,这样它们至少可以面对SSE。所有有阴影的面板都应该重新安置。你怎么看??
谢谢你的照片。它看起来很酷,但是是的,我明白你的意思,从热水的阴影不是理想的。我假设面板上没有安装优化器,这意味着阴影真的会降低系统性能。我假设S和N数组连接在两个单独的字符串中,如果你能从逆变器中得到它,查看每个字符串的每日输出将是有用的?
关于设置的其余部分,我有点困惑它是如何一起进行的。我想我需要电气工人给我一张整个装置的折线图才能更好地理解它。
干杯
马蒂
是的,没有优化器。你会认为一个正常人会安装NNW链接和SSE链接,但不是在这里。当你沿着一排排的面板移动时,两边都连接在一起。此外,我现在注意到2个新的电池充电器没有连接到太阳能,它们与实用程序绑定在一起,每隔几分钟就会循环开关。beplay全站App我想这可能就是持续电涌的原因。这样做的理由是,“电池不够用,所以没有完全充电”。这对我来说太疯狂了。在逆变器的照片中,你可以看到中间的计时器,顶部和底部的两个白色的黑色盒子是新的充电器。
我检查了来自阵列的一根电缆的功率,输出仅读取约30伏(48v系统)和约75安培。太阳正beplay全站App午无云。我找个电工来画个图,安装工人没有,他们只是接上去的。
他们这样做太糟糕了,这是计划中为整个庄园供电的大约70个电池板的第一部分。整个结构都是专门建造的,包括他们下面的太阳能安装房间。beplay全站App他们本可以轻而易举地把它造好。我会得到输出,我想我们的一个电工知道他在逆变器的屏幕上看到了什么,我搞不懂。
谢谢……
以下是一些观察:
-
- 当A/C机组在电力浪涌后重新启动时,你可能会吹坏断路器,因为它们在启动时每台机组都会消耗正常电力负荷的三倍。这是电机最初启动时的正常现象。
- 如果没有连接到这个系统的优化器,那么任何着色都会影响整个面板字符串,降低整个字符串的功率输出。
- 如果,如你所说,朝向相反方向的面板在同一根弦上-那只是坚果。弦的一侧总是会有阴影,这会降低整个弦的生成。例如:如果一个面板在阴影中,其产量减少了50%,则字符串中的每个面板也将减少50%。如果您安装了优化器,它们将有效地分离面板,以便一个面板的阴影不会影响字符串上的其他面板。
- 我看不出有什么好的理由让面板连接在一个字符串时,面对相反的方向,即使使用优化器-这是没有意义的。
祝你好运,让系统正确运行,看起来这将是一个非常酷的系统。
嗨,抱歉这么长时间才回复大家……是的,它经常绊倒断路器和烧线。我看得越多,一切就越乱。不仅我之前提到的一切都是错的,这里还有一些新发现。有些面板甚至连上都没有。面板之间的所有连接都是用预制的电线制成的,这太长了,因此每个连接处都有环路。主电缆,我认为应该不少于4号规格,大约14号规格的屏蔽延长线,也太长了,在通往逆变器的路上多绕了10次,增加了额外的25-30英尺的长度,然后,(你会喜欢这个)穿过125安培的a/c断路器!不是d / c !电池是100安培和200安培连接在一起的组合!完全疯了!
由于我们正在安装另一个40个面板阵列(这次我自己不是承包商),我们决定把整个混乱下来,做得正确,从早上6点到下午6点,方位对齐和可调节面板在-2*夏季,15*春季和秋季,30*冬季。这里的电力非常昂贵,我们认为一个正常运行的系统将在2-3年内获得回报。今天晚些时候我会放一些照片。
这里是目前为止项目的一些照片。我们三次检查对齐,1。太阳正午时的阴影,2beplay全站App。日出和日落时的影子,3。一个基于gps定位的地图。完全匹配。我们抬高了面板,这样他们从日出到日落都能得到充足的阳光,没有阴影,没有阴影。我们制作了一个简单的调整机构,每个安装2个面板,在2个角杆上有3个孔,用于季节性调整。前2张图片是安装框架,所有重型镀锌管交叉支撑,最后一张图片是2个太阳能电池板的安装。beplay体育.apkbeplay全站App安装由钢角钢制成,并涂有环氧树脂。 We are using 40, 360 watt panels on this part with a 12,000 watt inverter with a surge capacity of 36,000 watts. I’m planning on letting the inverter clip the extra watts from the 14,400 the panels will produce to extend the maximum power production time. The 30 old panels will be remounted correctly and run through a 9,000 watt grid tie inverter with a surge capacity of 27,000 watts set for zero export to run the main house aircon units which will be wired through water heater times to run only during solar power production. Hell of a project for a first timer!
我确实有个问题,如果有人知道的话。我们的新主逆变器工作电压为96伏。电池,一些是100啊,200啊,我想用他们所有人,(我想他们都可能搞砸了已经被连接在一起9个月)会工作如果我连接套8的100啊,96伏特和套8 200啊96伏特的并行,放在相同的充电控制器,直到我有足够的额外的现金都替换为一组匹配?我认为最糟糕的情况是200ah电池的循环深度不及100s。
1像
哦,开始认真了。我喜欢!
@beplay全站AppSolarHybridSolutions也许能帮你解决电池的问题@the_uglydog.你说的对我来说是对的,但我对电池没什么希望。
期待看到最终的结果。
你可以安装一个能源监控系统,测量你从电网中获取的电量,以及你消耗的电量,以获得系统的总体情况,
这些电池在串联起来形成48V甚至96V之前,每个单独的电池都必须用电池测试仪进行验证,以确保彼此的兼容性,当然电池组中没有不同的品牌或等级
另一个需要考虑的问题是,即使两个相同的电池组并联放置,也应该安装一个电池平衡电路,以保持两个电池组大致处于相同的电量水平
也许,用LiFePO4代替电池是个好主意
在你的情况下,最好部署一个120v电池系统和一个电子逆变器
Esmail是太阳能beplay全站App混合动力解决方案的负责人
这不是一个好情况。两种不同的电池会有不同的内阻,不会以相同的速率充电。我预计这将在几次循环后变得不平衡,更糟糕的是,100Ah电池组可能会“过电压”并损坏电池。我建议你密切监控充电周期,确保没有危险情况或热失控。
您还应该使用HRC保险丝(NH00 - 125A或160A)保护每个电池组保险丝。
为了安全起见,我可能需要分别给每个电池组充电?
你好,谢谢你的回复。我将要使用的充电控制器都是相同的,并且与多个电池组兼容,并且设计为并行连接在一起。当连接在一起时,它们在设定的电压下自我平衡,我计划将相同安培的电池分组在相同的控制器上。充电控制器和逆变器都有温度传感器,所以温度应该是OK的。我测试了所有的电池,它们看起来都差不多,来自同一个制造商。这是一个很好的建议,将每家银行单独合并。我使用的控制器和逆变器都有相互通信的功能,从太阳能和电网的输入到每串电池板的输出都有记录和显示读数。beplay全站App
我想知道使用电介质润滑脂是否是个好主意,就像在火花塞的连接上使用的那样,在MC4端子上密封它们,还是它们就这样好了?
我们还发现了其他一些有趣的事情。他们从面板到逆变器的延伸电缆只有14规格的铝线!这些都是用铜连接器连接的。(当然都被腐蚀了!)电池电缆只是连接铜连接器的细铝电缆(也都腐蚀了!)面板用2mm2薄股铜线连接,而不是面板上的4mm2厚股铜线,甚至没有PV电缆,许多绝缘已经恶化,许多MC4连接器由于没有正确插入而被腐蚀。
我想一定是老谋子、拉里和卷毛干的!!
MC4连接器被设计成干式连接,没有任何油脂。我不建议使用任何润滑剂。如果端子有腐蚀,应更换。
此外,有几种不同类型的MC4连接器可用,有些是不兼容的。您应该尽量只使用原装或正版MC4连接器(见下文)
哈哈,这听起来真的很狡猾。必须使用beplay全站App太阳能直流电缆(4mm2镀锡铜),否则就会出现您所看到的问题。幸好你修好了,不然会引起火灾的。
你好,是的。尤其是断路器是125安培!我买的这些连接器与所有的旧的和新的都兼容。我还有一个问题。我正在安装每串500伏20安培断路器的合流盒。接线图似乎说,要将面板的侧面连接到地面以及逆变器,并将避雷器断路器连接到同一地,并将盒子连接到同一地。我没看错吧?我在想把它们接地在镀锌钢管上,这个结构是由镀锌钢管焊接到建筑钢筋上的,然后把这个连接接地到一根铜棒上,插入地下10英尺,确保所有的电线都倾斜到地面上。该结构还将有接地与钢管连接的避雷针,位于距离合流箱和盒子地面约30英尺的地方。对于从盒子到逆变器的电线,我计划在导管内使用8mm2的普通电线,这应该给我不到2%的损失。 Does this all seem right?