嗨,我有6节Turli LifePo4电池,已经完美工作了大约4个月了。当我们离开的时候,停电持续了3天,同时大雨下了1天,乌云密布了3天,所以逆变器在我设定的46v低压点关闭了。当太阳出来的时候,一切都开始正常工作,但是,我们的一个工人误读了关闭和/或重新启动逆变器的说明,当公用事业恢复时,他把转换开关切换到旁路,所以逆变器没有负载,它只是给电池充电。充电控制器设置为56v停止充电,BMS关闭,但逆变器显示过充,所有电池显示过充故障和BMS关闭,但电压没有超过58v。所有电池在静置一天后打开并读取约53.6伏,所有绿色灯亮起,BMS状态显示IDLE。我试着一次打开一个,只要我打开断路器,逆变器就开始打开,但随后连接到它的电池变成红灯,状态显示为SCP,所以逆变器关闭。几分钟后电池全部恢复IDLE状态。有什么建议吗? ?这只狗
你好理查德,
一直在关注这个帖子,等待更有经验的用户的意见/建议。不幸的是,我对你的问题没有任何建设性的想法,只有更多的问题,比如涉及什么品牌的逆变器?逆变器和电池BMS之间是否有直接的通信联系?
我自己的系统使用MPP太阳能充电器-逆变器和蓝碳beplay全站AppLFP电池已经工作了几个月没有问题。我们在你邮件中提到的费城也经历了同样的恶劣天气,但仍然设法在没有接入公共电网的情况下度过了难关。
希望你的电池能尽快恢复工作。
威廉
你好,威廉,我记得这里的电力供应中断了4天。我们的系统运行了1天,但最终由于乌云密布,又没有充电,就在我们要去中东的时候关闭了。第二天早上它就正常启动了,但是“老板”让我告诉某人如果它不启动,如何绕过它,所以很自然地,在公共设施回来后,而不是像我告诉他的那样,如果它启动了,他就会在没有关闭面板上的断路器的情况下切换旁路,所以所有的太阳能都在一个大脉冲中进入电池。beplay全站App我已经把它设置好了,这样它就不会过充或欠充,最高充电56v,截止点46v,所以太阳一出来系统就启动了。但现在所有的电池都显示出了这个故障,无法启动。我不确定BMS是否只是让他们睡着了,他们可以通过连接到一个活电池来唤醒他们,比如当他们因为低电压而关闭时,或者只是拆除一根电缆。我们还有一个Growatt 12kw的逆变器,它烧坏了主控板,但我买它的公司厦门Sweet Power马上送来了新的,但我仍然无法启动电池。我担心他造成了巨大的电压和安培峰值,当他在太阳能充电时关闭所有负载,然后让它在无负载的情况下充电2周。beplay全站App我每个电池都有60安培的断路器,每个电池的BMS是100安培,所以什么都不应该损坏。我买电池的那家公司在广州,因为新冠肺炎,广州完全关闭了,工程师都不能去办公室,所以我无法从他们那里得到任何答案。 Any more batteries I buy I’ll get those Blue Carbons also. Yea, I was hoping someone would know if I could just connect them one at a time to my lead acid batteries, I’m a bit afraid to just try it without any idea what I’m doing. Richard