我计划安装一个大型系统(> 100千瓦系统)在美国中部。我正在寻找一个独立的专家来帮助我选择最好的和最符合成本效益的产品对我的设计。我愿意支付他们的时间和意见。

在线供应商我可以设计一个系统(需要收费),但只有在我选择的产品。他们当地的安装程序并没有给我很多选择面板/逆变器。我所有的答案往往是一个推销。

这是一个急待解决的问题我有关于安装:

  • 如果我教育不够,是否可以请人帮忙做设计和wire-diagrams self-install一旦我得到。我看了一些视频,他们似乎把它安装是很容易的。当然我将雇佣一个授权电工。
  • 每个小组的成本是不同的从高300(本地安装程序),到200年代中期(在线我们供应商)100年代中期(直接从国际QPEAK双核390 w)。这是一个巨大的价格差异考虑系统的大小。

我不确定如果我提出正确的问题在正确的地方。我很困惑新手刚开始读很多关于不同的选择。任何帮助和指导是高度赞赏。

这听起来很有趣@rk_vc,我认为你在正确的地方。

的项目是什么,你能给一点背景,为什么需要这么大的系统?

  • 你能做你自己吗?
    你的意思是项目经理吗?有很多繁重的劳动,不需要有经验的电工,但你肯定希望不仅仅是电工,但经历太阳能安装在连接逆变器和其他重要的阶段。beplay全站App很多很重复,但是如果你犯错误就会非常昂贵的和非常危险的,所以我不会试图DIY。你提到招聘电工,所以如果你的意思是让你把它放在一起通过采购产品和劳动力,但有专业人士,我想这是可行的。努力工作,一切直接来源和项目经理。我猜你在预算紧张吗?

关于产品,你的目标是什么项目吗?有权力你要生产的数量,或空间,你想马克斯?你所寻找的是顶级质量和性能,或更便宜?你的预算是什么?你想要便宜的预先成本,或最好的投资回报率?你有一些图片的网站吗?任何材质的问题吗?你想监视一个面板上的性能水平,或者只是看到总产出?

马蒂

马蒂,

谢谢你的反应和想法。

我们的消费超过250000千瓦时/月。我们有3个走在冷却器大约5000平方英尺的建筑。但是我的屋顶大小只能容纳大约400 72细胞板如果我挤出。

我的目标是找到一个安装程序只会收取我的劳动让我购买部件/面板。然而,在阿肯色州,我不确定我可以完成。我只是让自己准备雇佣多面手安装架和板。希望电工可以把所有的电线。

项目的成本将是六位数,似乎自己采购将在3 - 4年内我保本比7 - 10年如果我去安装。我正在寻找最好的ROI,知道我不能满足我所有的能源需求。我想用所有可用的屋顶和优化系统输出,同时保持3 - 4年损益两平点。

没有太多的阴影问题除了在大约10%的面板。除非有一个监控个人面板性能的优势,我不希望监视400面板:slight_smile:

以下是粗略设计约360 60-cell面板:
图像

再次谢谢你的时间。

好,很好信息。

你提到Qcells,认为他们可能是一个很好的平衡质量、性能和承受能力。显然你会得到更多的代使用高效太阳能公司和LG,但它将推动投资回收期。他们可能是更好的投资回报率从长远来看,不确定,将有趣的计算。签出我们的最好的太阳beplay全站Appbeplay体育.apk能电池板如果你还没有,最新的太阳能电beplay全站App池板技术篇文章。

然而对于逆变器,我认为你会付更多的面板水平优化,优化器至少和潜在的微逆变器。这将增加你的初始费用,可能提高你的回报,但也有非常好的论点说你将有一个更好的ROI。尤其是在你的屋顶空间,它不是一个简单的完全面向南面临屋顶在一个方面,有不少。看看这个线程,有几个家伙给洞察ROI使用Enphase微逆变器,您可能会想问他们:

你说你不想监控400板,但有两件事面板水平优化1。监视和2。确保每个小组表现最好。监测可能是非常有用的,如果你只是正常400面板和其中的一些问题,没有小组级别监控你不会知道,如果他们被连接在一个字符串,他们会降低整个字符串的面板。

的食物。我肯定会有其他意见你的安装,@Den_Thomson,@mexicanbeplay全站Appsolarguy,@Svarky你们认为什么?

干杯
马蒂

嘿,马蒂,rk私下交谈,在我看来唯一的办法是Enphase去。与一个安装这么复杂,你说你需要在每个面板optimyzers刚刚推高弦逆变器的价格,还不给面板水平分离。,需要那么多的权力,没有办法你想要处理一系列逆变器要离线甚至一天或两天。有电工一样安装钩,再次与这个尺寸和复杂系统会给我适合只是试图映射出来,确保一切都连接正确的方式来避免一个部分负面影响另一个部分。MPPTs巨大数量的交叉连接系统和所有的D / C高压电缆可能是一场噩梦。不是我委托的人没有太阳能安装的经验。beplay全站App

另一方面Enphase智商7 +连接到72细胞板- 12板20安培断路器和到下一组板12断路器等等。所有使用A / C电缆和连接到一个大型断路器面板和程序,通过一个或最多两个Enphase监视器。它不仅是方法更简单、更快、更安全,所以在未来更容易处理的问题。任何电工,或者任何一个有一半像样的知识基本的房子连接可以安装这个系统。

我的供应商没有Qcells,所以我没有知识,但是他们看起来确实是一个不错的低光面板和角度系统被安装在低光将需要生产。

不要担心超载空间brotha, skyfusionconsulting@gmail给我发邮件。让讨论集成

谢谢你!@Marty,@mexicanbeplay全站Appsolarguy,@snuffy! ! !抱歉迟到的反应。

你们给伟大的输入,使我重新评估我的目标。我可能会减少我的野心和40 KW - 50 KW系统和他们以后添加。

我附上了PV粗略的草图设计与72细胞板供参考。# 1(约75面板)# 2(25)朝南。# 3(80板)和# 4(100)面板分别面对东方与西方。的一部分# 2早上有材质问题,因此不完全使用。

  1. 的一部分# 1有轻微的向北(1/12)。我们将持平或使它向南。有最好的角度吗?
  2. 目前有一些阴影问题# 1。但是我们将得到三个删除。将# 1# 2是最好的选择?
  3. 因为我计划扩大,设计有什么不同。我可以用一种不同的面板下次特别是逆变器连接到一个不同?
  4. 上述选择,Enphase还推荐(我可以猜到答案:slight_smile:但我不得不问)
  5. 有什么问题(要求保修,…)如果我直接从一家中国公司。
  6. 我从经销商声称得到了响应

IQ7 +可以处理395瓦板的直流输入。看一看下面的截图来自数据表,你会发现过去IQ7 +视频的交流输出功率290瓦。同时系统将IQ7 +工作得很好,你会浪费大量的电力。
他建议“SolarEdge Sbeplay全站AppolarEdge P505功率优化器”IQ7 +。他是正确的吗?

再次谢谢大家。

好的,这是我的意见。谁相信你会浪费大量的电力不知道他们正在谈论什么。第一,面板功率决定在实验室在完美的条件下,很少(如果有的话)出现在真实的世界。事实上,加州有不同的评级系统面板,在某种程度上,考虑现实世界基本条件。

峰从面板生产减少了许多因素,包括:

使用字符串的逆变器,逆变器本身就是效率略低于许多独立的字符串。字符串逆变器从多个面板作为一个单元处理能力。许多独立的(至少从Enphase)单独处理每个面板。因此产生负面影响的一个小组将不会影响任何其他面板。

长度的电缆,电缆越长跑从面板到逆变器,逆变器的主配电板功率损耗越大。

阴影问题——即使功率优化器,我的经验和研究表明,Enphase仍然执行字符串逆变器整体电力生产。

污垢,灰尘在面板——减少了电力生产的面板不管所使用的逆变器。

太阳电池板角——如果太阳电池板不正确的角度,他们将不会达到最佳性能。实际上这个角的变化在两个方面:1 -日出和日落,每天的大部分时间里板不正确的角度和太阳的小组在一个角度变化和太阳从东向西移动。这意味着对于大多数一天没有面板可以达到最佳性能的可能性。2 -随着时间的推移太阳更高或更低。因此,定位板几乎从未将完美的太阳角度的最高产量。例如,我在墨西哥每年太阳角是40度的方差在夏季和冬季之间。板的最佳性能,我们需要调整他们几乎每周1度。

热——虽然可能不是什么大的问题你在哪里,热量有不利影响的电力生产电池板。板测试在25摄氏度,每一度上升的温度有一个相应的面板性能下降。

小时的最大潜在生产——核心小时最大性能实际上是一个非常小的比例的总一天。大部分的天,原因上面所提到的,面板甚至没有接近峰值功率。

Finnaly——Enphase来自世界各地的生产进行研究和比较在许多不同的位置和在各种不同的条件下,在每一个实例表现字符串逆变器(即使装备优化器)。也有至少两个独立的研究,我意识到,产生相同或相似的结果。我还没有看到任何字符串的任何研究逆变器厂家说他们的产品执行Enphase总电力生产。

我们的现实世界的经验证明了这一点。我们已经安装了字符串逆变器和字符串逆变器优化和在任何情况下Enphase许多独立的超过逆变器的字符串。